登录
首页
相关行业
相关行业
回帖
发帖
正文
主题:充气正压式防爆产品不好用
点击:705 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
jiaonpeng
厂里一套设备安装现场处在防爆生产装置旁边,对防爆性能有要求
现场有两仪表就地柜,里面有很多220电源因此控制柜需防爆措施,厂家使用了充气正压防爆模式,但使用效果不好,因柜内密封圈小密封螺母原因,跑气严重,造成柜内风压探头低压动作,报警声光常常动作
14-12-10 09:05
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
想办法解决啊。
14-12-10 09:12
2楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
由于柜内配置仪表质量不好,常常维修,每一次后密封都不好,报警响起来没完,现把报警电源直接拆了
14-12-10 09:16
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
拆了治标不治本啊。
14-12-10 09:19
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
经常要打开确实麻烦
14-12-10 10:55
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
换质量好的仪表。
14-12-10 12:11
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
那会要时常充气吗。
14-12-10 12:22
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
换好的仪表,经常维修不是办法,可中国造目前又有多少维修量少的
14-12-10 12:29
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
换质量好的仪表和密封圈。
14-12-10 12:39
9楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
始终向里冲仪表风
14-12-11 21:36
上一页
下一页
工控新闻
工业和信息化部宣传思想文化工作座谈会在京召开
节卡机器人超A新品,CNC上下料作业之王!
西门子携手重庆,先进制造大有可为
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
中国“灯塔工厂”的四大新貌
艾默生电气如何用153亿美元撼动工业软件市场?
倍福 | AX1000 经济型伺服驱动器:专为满足中低功率需求而设计
倍福科技自动化技术交流会 | 济南站
更多新闻资讯