主题:充气正压式防爆产品不好用
点击:704 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
jiaonpeng
厂里一套设备安装现场处在防爆生产装置旁边,对防爆性能有要求
现场有两仪表就地柜,里面有很多220电源因此控制柜需防爆措施,厂家使用了充气正压防爆模式,但使用效果不好,因柜内密封圈小密封螺母原因,跑气严重,造成柜内风压探头低压动作,报警声光常常动作
14-12-10 09:05
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
想办法解决啊。
14-12-10 09:12
2楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
由于柜内配置仪表质量不好,常常维修,每一次后密封都不好,报警响起来没完,现把报警电源直接拆了
14-12-10 09:16
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
拆了治标不治本啊。
14-12-10 09:19
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
经常要打开确实麻烦
14-12-10 10:55
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
换质量好的仪表。
14-12-10 12:11
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
那会要时常充气吗。
14-12-10 12:22
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
换好的仪表,经常维修不是办法,可中国造目前又有多少维修量少的
14-12-10 12:29
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
换质量好的仪表和密封圈。
14-12-10 12:39
9楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
始终向里冲仪表风