主题:机床变压器只使用输入端自藕降压功率怎么计算?
点击:307 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
exup
BK100的机床变压器,次级悬空 初级380V输入,自藕220V输出使用,那么220V输出有多少瓦?
14-12-09 22:53
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
100W,本身损耗不用管它。不建议这样搞,容易出问题。
14-12-09 23:07
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
支持楼上说法
14-12-09 23:24
3楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
引用
exup
在 2014/12/9 22:53:38 发言
【内容省略】
最大80-90w,bk100为100va
14-12-09 23:39