13542254757
大家看看,我把T0变化的值传送到了D5,再用D5除以1000存在D1上在文本上显示出来,大家对比图1和图2,D5的值是越来越大,为什么D1的值反而变小了?然后我在文本上看到的D1的值是从大到小变化的,怎么回事啊?因为PLC内的定时器单位是毫秒,文本的要转化才能对得上,大家可以教教我吗?
14-12-05 20:24
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
秒和毫秒关系,做个运算
14-12-05 21:18
2楼
编辑
引用
管理
13542254757
能举例说明下可以吗?
14-12-05 21:30
3楼
管理
2724226624
该帖内容不符合相关规定!
14-12-05 23:52
4楼
编辑
引用
管理
xwlxwl306
看你的图是1000除以D5啊,那当然就这种状态啦。
14-12-06 08:39
5楼
编辑
引用
管理
13542254757
引用
xwlxwl306
在 2014/12/6 8:39:40 发言
【内容省略】
不是啊k1000是被除数来的。。。
14-12-06 08:52
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主的图是1000除以D5啊。
14-12-06 09:16
7楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
看来数值运算倒了
14-12-06 09:25
8楼
编辑
引用
管理
13801509984
D5的值不断在变化,应该是从小变大,那么1000/D5的结果肯定是越来越小的。
14-12-06 10:31
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
台达的PLC吧;
除数与被除数你搞混了吧
14-12-06 10:56