主题:7.5kw污泥潜水泵控制柜,报过热故障

点击:818 回复:13

引用 yaonai16 在 2014/12/4 10:59:12 发言【内容省略】

把螺钉旋出就自动复位了。
14-12-04 19:19
把检测线都拆了后,还报警,是不是热元件没复位呢!
14-12-05 11:21
把泵提出来看看运转只否灵活,报警是否消除,如灵活不报警,反之该送修。再把泵放回原处再试,如报警应该是泵堵转,应该是泵的运行环境太差所致。
14-12-05 12:36
1.检测一下动力回路端子有无松动。
2.勾表测量单相电流,多测一段时间。
上述内容均正常,再检查过热信号回路。
希望有帮助。
14-12-05 14:13