主题:7.5kw污泥潜水泵控制柜,报过热故障
点击:818 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
zwjdy
7.5kw污泥潜水泵控制柜,报过热故障,把水泵线和水泵漏水(水泵里有三根小线)检测线拆了还是报故障,没法开机,求助
14-12-01 20:33
1楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
是不是水位低了?水泵漏出来了
14-12-01 20:40
2楼
编辑
引用
管理
pnn0572
是不是有管子堵住了的可能呢
14-12-01 21:18
3楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
检查一下过热指示灯的信号来源,一步一步往下查。
14-12-01 21:49
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没有图纸??
这样难看出来
14-12-01 21:53
5楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
可能是污泥潜水泵过载了,定子绕组上感温传感器感应到绕组温度高。断开三根线是没用的。应测量三根线的电阻值确定是绕组温度高还是温度传感器有问题。
14-12-01 22:26
6楼
管理
cfg168
该帖内容不符合相关规定!
14-12-01 23:05
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
看看有垃圾堵没,有就清理下。
14-12-04 05:59
8楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
热继保护,电流过大,要测量线圈间绝缘
14-12-04 07:21
9楼
编辑
引用
管理
yaonai16
热继电器要手动复位的。。。。。。。。。。