主题:今天发现三菱plc一个事,不知道大家遇到过没有。

点击:1378 回复:21

5楼说的对。
14-11-29 23:07
能够正常使用,则说明器件是正常的;5楼说明了原因。
14-11-30 08:53
学习了
14-11-30 10:22
Y0.Y1是高速输出口,与后面的接点不一样。
14-11-30 11:52
表情这是正常现象撒 我还这样试过呢 给COM端供24V 然后Y0接个继电器 没有让Y0导通时 继电器都是通的
14-11-30 13:07
正常的,可以看看手册,不是所有点的阻值都一样
14-11-30 13:19
y0 y1 正反都是通的,相信没有几个人测试过这个现象吧。
14-11-30 16:35
这个真没注意。
14-11-30 17:02
用万用表测试时,黑笔放在输出的对应COM上,红笔放在Y0 Y1 。。。。。
晶体管的Y0 Y1只有几欧姆,Y2后面的用20K欧档测出应当不到3KΩ
然后PLC运行开关放到STOP,所有点都不输出时,测试电阻无穷大;
以上方便就可以测出晶体管的好坏;
注意红黑笔不要放反了,否则都是通的;
14-11-30 19:12

引用 zqy54271 在 2014/11/29 17:25:40 发言【内容省略】

对,带mt的是晶体管输出,y0y1是两路高速脉冲输出。
14-11-30 19:50