主题:590P装置参数改变的故障

点击:984 回复:11

在数百台590P直流驱动器的维修中,遇到10起装置参数改变的故障。故障现象是,合上电子板电源,操作面板指示灯闪动不停,若按E键,装置参数(比如过去是160A,现在可能就会变为375A)(有的用户程序也会)丢失,这个原因是计算基准值改不了。通常,是由于电源触发板的故障。这个基准值取自电路板中部位置有个白色小开关上第一个电阻,这个电阻值设计为3K,若这个值变小,面板显示的值就会变大。更换标准电阻,故障修复。