登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:220V开关电源误输入380V
点击:3255 回复:39
楼主
编辑
引用
管理
luojiaozhu
输入220V的开关电源,误输入380V,现目测保险丝、电阻、还有一个叫不上什么这三个损坏,请问其他还有什么会损坏?谢谢!
14-11-26 17:55
1楼
编辑
引用
管理
gjf201337
应该开关电源报废了
14-11-26 17:56
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
再检查一下整流桥和开关管。
14-11-26 17:57
3楼
编辑
引用
管理
luojiaozhu
再请教一下,V+与V-,都有三个接口是什么意思?原接线是一根接V+,二根接V-,不知道什么意思。谢谢!
14-11-26 18:00
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
都有三个接口是指什么?
14-11-26 18:34
5楼
编辑
引用
管理
hwl123
引用
luojiaozhu
在 2014/11/26 18:00:21 发言
【内容省略】
可以接多路负载。
14-11-26 18:38
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电容没有爆感觉有救的
14-11-26 19:25
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
目测下功率不大,功率不会超350W,这款新的没多少钱,直接扔了换新的吧;
输出端子有三个+,三个—;
作用是接线方便,三个+内部是通的,三个-也一样通的;
14-11-26 19:26
8楼
编辑
引用
管理
luojiaozhu
老大厉害!确实是。S-320-24. 准备明天去赛格换新的。谢谢!
14-11-26 19:50
9楼
编辑
引用
管理
xquan
把那个不知叫什么的拆掉,从新装上保险管看运气…
14-11-26 20:06
上一页
下一页
工控新闻
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
这五项工控大奖 力证台达行业领军实力
涨价周期开启 半导体产业迎量价齐升新阶段
威图RiLineX新品发布会广州站圆满落幕
春启智造新篇!2026年3月工业自动化资讯全览
ABB机器人全球汽车制造前景报告出炉
打破国外垄断!国产万吨级工业母机山东造
中控技术TPT赋能贵州磷化:共建磷化工自主运行智能工厂