求大神指点,请问使用紫金桥组态软件,没办法使用紫金桥来控制信捷PLC的触点吗?使用数字量输入功能,对于信捷PLC的X,Y,M点的控制都没有作用呀,读倒是可以读。
14-11-25 08:39
协议有问题?
程序不可能都占用那些点吧
14-11-25 09:04
输入X只能在上位机上监控,也就是读取其状态;
M Y可以控制;
14-11-25 09:17
没设置好吧。
14-11-25 09:19
好的 谢谢了
14-11-25 10:21

引用 ZCMY 在 2014/11/25 9:17:28 发言【内容省略】

呵呵,我也有同样的问题,谢了。
14-12-09 08:45
任何组态软件都无法控制输入点的,只能读取
14-12-22 22:14