主题:三菱FX模拟量模块输出有问
点击:515 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
aoling888
最近刚弄了个三菱FX2N-2DA模拟量模块学习,连接三菱FX2N-32MR 看手册试了一下,怎么手册写的电压输出10V 对应的是4000,可是我在试的时候都是15对应的10V,两个通道都试了,看手册也没发现有啥寄存器可调,谁知道这是怎么回事,求告知,谢谢!
14-11-24 11:04
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
你照抄手册上的例子试一下。
14-11-24 11:09
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
请贴出你完整的程序;
如果不懂可以直接抄袭FX2N-2DA手册上面现成的例句;
14-11-24 12:52
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
照抄手册上的程序例子试一下,看是否对应。估计你的程序做了处理。
14-11-24 13:13
4楼
编辑
引用
管理
aoling888
搞明白了 谢谢,12位数据要分成8+4处理的
14-11-24 14:20
5楼
编辑
引用
管理
aoling888
搞明白了 谢谢,12位数据要分成8+4处理的
14-11-24 14:21
6楼
管理
1976551309
该帖内容不符合相关规定!
14-11-24 19:36
7楼
编辑
引用
管理
wuyang750
学习了 谢谢分享
14-11-24 21:03
8楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
推荐楼主看一本书,是廖常初老师的FX系列PLC编程及应用。书上有模拟量编程介绍。
14-11-24 23:31