登录
首页 更多往期体验论坛 英威腾PLC体验
回帖 发帖
正文

主题:手册还没看,先问个扩展模块的问题

点击:617 回复:9

体验的还有一个2pt的模块,电缆直接连上后,需要硬件组态吗?还是想200那样在地址里区分模块?
14-11-21 05:21
看样子需要组态,连上后err灯闪烁。
14-11-21 09:23
附件 2014-11-21_103213.jpg
哈哈,第一个hellowirld程序来了,下载完成,实验了下,好使,嘻嘻。
14-11-21 10:33

引用 tigermu 在 2014/11/21 5:21:36 发言【内容省略】

需要在系统块中配置一下,否则会报错
14-11-21 15:52

引用 INVT_PLC 在 2014/11/21 15:52:11 发言【内容省略】

附件 无标题.jpg
14-11-21 15:56
“工程管理器”--“系统块”--“特殊模块配置”
选择IVC1-2PT,双击右边的设置
选择热电偶类型,设置一下存储数据的D元件地址,这个D元件里就是对应的温度数据了
14-11-21 16:00
谢谢,我已经找到了,看模块的速查了。第一个程序就是在模块连接下好使的。不过只需要设置温度当前值这个倒是比较简单。好像是温度和当前值是十分之一的关系吧
14-11-21 19:49
读回来的温度,单位是0.1度,因此,看起来就是10倍的关系,比如实际温度是12.3读,读出来的数据就是123
14-11-21 22:42

引用 INVT_PLC 在 2014/11/21 22:42:03 发言【内容省略】

这个d数据区用的应该是字吧?16位的?
14-11-22 20:50

引用 tigermu 在 2014/11/22 20:50:16 发言【内容省略】

对,是字,16位的
14-11-23 22:27

工控新闻

更多新闻资讯