主题:AB700s 无法启动
点击:645 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
三木哥
AB700s 上电显示stopped sts 黄闪,经合适为有停止信号,检查参数156 第二位 no enable 显示1 ,不过外部什么线都没接,端子上的线都去掉,网线也去掉了,只是面板操作,没接触过AB 不知哪里的设置, 谁知道还请指教。
14-11-20 09:44
1楼
编辑
引用
管理
AB700
AB700S你是想近地面板控制测试运行吗?
1、首先参数196项设置1,参数访问级别设置最高。
2、然后依次将参数825-830都设置为0,无功能。
3、按动ALT键,再按AUTO/MAN切换到手动MAN界面,就可以面板控制操作了。(AB700是这样操作,至于AB700S自动和手动切换具体参考说明书操作即可)