登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:AB700s无法启动

点击:7139 回复:13

AB700s  上电显示stopped  sts  黄闪,经合适为有停止信号,检查参数156  第二位  no  enable    显示1  ,不过外部什么线都没接,端子上的线都去掉,网线也去掉了,只是面板操作,没接触过AB 不知哪里的设置,  谁知道还请指教。
14-11-20 09:39
怎么没人回复呢,坛里没高手么?
14-11-20 10:02
应该是没有使能,建议查数字量输入6端子(使能端子),你可以把24V和6端子短接一下试试,或者把366号参数改成1试下
14-11-20 17:46
有的高手在坛里,有的不在。
14-11-29 16:13
ab700HIM启动是,按ALT键按下尖头键,按回车键。还要把366设成“0”,还要把一个参数改一下才能起/停,正反转,和调频,AB这贼麻烦。AB700S我没用过。估计按ALT键按下尖头键,按回车键。是一样的。但参数我刚才看了一下手册,好像是在在830中定义数字量6使能的。还有671启动屏避码共你参考。望你弄好后能跟我们交流一下你有种文的手册吗?没有我可给你。
14-11-29 22:38
刚才在百度上看到一种说法我截下给你参考“你问的AB700S变频器的手动和自动启动方式是面板的本地启动和外部线路的自动控制启动吧,修改参数153的第08位,由“0”两线制改为“1”三线制,并将外部线路接入变频器数字量输入端子对应的参数(如829参数,将其从“7”运行修改为“0”保留),即可实现面板本地控制启停。反之,将153的第08位改为“0”两线制,829改为“7”运行,则只能使用外部线路通过829控制变频器远程启”
14-11-29 22:56
下载个pf700s的启动手册看看,我这儿有手册可以给你发个
附件 截图1422598277.jpg
15-01-30 14:11
请问6楼能发AB700S控制用户手册,AB700S快速启动,AB700S phase II快速启动三个资料给我吗?邮箱:xjs_13058@sian.com谢谢了,我也有AB700S的一些资料你如感兴趣我可给你如图
15-02-25 21:43
如图
15-02-25 21:46
怎传图
15-02-25 21:48

上一页下一页

工控新闻