该“故障”已经接触到了多个。个人认为是西门子典型“故障”
短接9脚和5脚(外部端子运行)。P0700=2 由端子排输入。
首先检测0-10v 1脚为10v 2脚为0v。正常。
更改P1000=1 BOP(键盘)设置,频率能增长为50hz
更改P1000=2 改为模拟量1
检查P2000=50 将P2000改为60.
经运行测试频率增长到50hz“故障”排除!!
上传所用到的参数精选:
附件:
[本地下载]附件:
[本地下载]附件:
[本地下载]最后修改:2014/11/26 15:09:28