登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:常用的4~20mA 信号2线和4线的区分

点击:1388 回复:15

现场有一路变频电流信号要送到PLC柜,但PLC柜送电并不显示变频器运行电流。在送进的2棵4~20mA信号线用万用表检测不出电流,电压,是否可以判断其为无源信号?
是否可以判断其为4线制呢?
14-11-18 17:24
变频器型号?变频器是否有运行,频率多少?
14-11-18 17:38
变频器输出的就是4线的了
14-11-18 17:44
变频输出就是两线毫安电流,或电压0-10伏,变频要运行才有输出
14-11-18 17:49
楼主是用什么把变频器的电流信号采集上来的?
14-11-18 23:20
   PLC前面应该接了电流变送器或者输入模块一类的东东吧,用钳表测量一下是否有变频器输入电流过来。
14-11-18 23:27
一般变频器输出都是4线制的,但很多变频器可能要设置一下,否则可能是没有输出的。
14-11-19 05:38
一般为两线4-20mA或者0-10V
14-11-19 09:50
    变频电流信号一般是以模拟电压或电流输出,但要在变频器的设置中把输出模拟量与变频器的电流关联.
14-11-19 10:14

引用 ZHTOK 在 2014/11/19 10:14:53 发言【内容省略】

隔离变送器输入0~10v确实与柜门上电流表并联,但在变频器设置中还要关联吗?如果这样说怎么设置呢?
14-11-20 06:12

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯