有一模入模块型号1769-IF161C.其中一路有无4-20ma输入其对应的程序都显示有20ma信号进入。请问是什么原因。
14-11-18 07:20
在线监控读取一下这个点的输入状态,有可能是通道坏了,厂里的S7-300出现这种状况很多了,烧通道都不知咋烧的。
14-11-18 07:43
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-11-18 20:25

引用 jiaonpeng 在 2014/11/18 7:43:03 发言【内容省略】

如果通道烧了 换个通道就行了。不用换模块是吗?
14-11-18 21:00
通道坏了换个通道即可,如果通道坏的太多,那么就需要换卡件了
14-11-19 08:06