主题:汇川变频器上电显示HC
点击:2035 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
竹叶青在
请教各位高手,汇川变频器上电显示HC ,检测电源正常,无从下手,请各位高手指点一下?
14-11-17 16:49
1楼
编辑
引用
管理
xtswc
电流检测电路不正常也会显示hc.
14-11-17 17:37
2楼
编辑
引用
管理
muwu
我知道 MD320 有报警就进不了的,但不报警。
14-11-17 18:24
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
上电显示HC;驱动板与控制板连接的4芯排线接触不良;重新拔插4芯排线
应该是与下面驱动板没有通讯上有关系。
14-11-17 22:29
4楼
编辑
引用
管理
xuyingze1
还有可能开关电源不正常
14-12-01 09:56
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
三、四楼分析的不错。
14-12-01 12:05
6楼
编辑
引用
管理
710532198
自检不过,小板问题。