主题:S7-300PLC与笔记本电脑通过网线通讯,程序上传问题。

点击:36019 回复:9

各位大侠,刚刚接触到PLC,想把PLC里面的程序上传到电脑,但是没有成功,求助!以下是操作步骤:1、使用网线连接PLC与笔记本电脑。2、打开Step7,PLC---编辑Ethernet节点---浏览。查到PLC的默认IP地址为0.0.0.0,通过设置IP组态把IP地址和子网掩码设置。3、把笔记本电脑IP地址更改为同网段的。设置PG/PC接口,把接口设置成本地的网卡。此时可以ping通PLC的IP地址。点击可访问几点,PLC的设备名显示出来了。4、新建一个项目,项目中插入一个S300的站点,(或者新建一个个项目,没有插入站点也尝试了)通过PLC---将站点上传到PG。但此时会提示“在线:无法建立连接,连接伙伴未响应”“不能为模块组态连接”。以上是具体的操作方法。PS:设置IP组态时提示的有报错。
14-11-17 14:37
设置IP组态时提示错误,但是IP地址却是是设置成功了,可以PING通的。错误提示是“无法执行此功能”。
14-11-17 14:39
首先设置SETPG/PCinterface接口为TCP/IP并指向自己计算机的网卡然后,在STEP7主界面下,选择菜单PLC-->Edit Ethernet Node(编辑以太网结点),在弹出的窗口中选择Browse...(浏览),就可以找到实际连接的PLC网卡了,里面可以看到MAC和IP地址,选择该网卡后确认返回,然后就可以设置该网卡的IP地址和子网掩码,最后点击按钮AssignIPConfiguration(分配IP配置),IP地址就成功分配了最后,访问PLC的时候,把计算机的IP地址设到同一网段,就可以通信了。
14-11-17 17:27
楼上讲的很清楚了。
14-11-17 17:40
首先非常感谢,设置IP组态的时候提示错误,我给您传张图片。设置IP地址提示不成功,但时的确可以用笔记本ping通的。
附件 1111.jpg
14-11-17 19:55
同样3Q!谢谢
14-11-17 19:57
通常那样设置就可以了,会不会是硬件或者网线有问题。可以到廖常初的帖子里去问一问  廖常初:跟我动手学S7-300/400 PLC(连载)
14-11-18 09:19
好的,我去问一下,谢谢!
14-11-18 10:21
什么原因啊?
14-12-08 17:37
楼主问题解决了没有?我的315-2PN/DP,以前可以连上,电脑重装后就再也连接不上了?
16-01-13 11:43