食堂热水器跳闸,怀疑是电热丝接地,但用玩万用表测三项主旨平衡,40欧,电阻也没接地,他们说要用摇表摇才准,是真的吗?
14-11-16 12:13
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
加热管的三个电源端子对金属壳用万用表能量出几欧来?
14-11-16 13:07
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
那种热水器啊,拍照上来看看!
14-11-16 13:09
3楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
还有可能是水位太少,起保护了。
14-11-16 13:25
4楼
编辑
引用
管理
tecsun
是漏电跳闸还是过载跳闸?
14-11-16 16:08
5楼
编辑
引用
管理
gc666
用指针式万用表测量X 10K对外壳测量下,表笔指针应不动(无限大),关键测量绝缘电阻。
最后修改:
2014/11/16 16:28:11
14-11-16 16:22
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
引用
wbf207
在 2014/11/16 12:13:22 发言
【内容省略】
测量绝缘电阻必须用摇表,用万用表不可靠,因为摇表能模拟输出500伏的高压,测出的绝缘电阻值才是准确的。
14-11-16 17:41
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
万用表测绝缘不太靠谱
还有就是要确认是否是漏电
14-11-16 18:27
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主好好检查下。
14-11-16 18:59
9楼
编辑
引用
管理
1053370790
万用表是测不准的,毕竟电压不够。用摇表,也就一百多块钱。
14-11-16 19:04