主题:多谢各位解答,再问一个问题,关于固态继电器
点击:1639 回复:34
20楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电流没有完全被切断,始终有电流流过只是比较小大概几十个mA。
14-11-16 23:12
21楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
满月飞明镜
在 2014/11/16 22:52:56 发言
【内容省略】
漏电流.
14-11-17 08:44
22楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
电动机负载不适用.
我公司实际例子.
异步电动机:3相380V,2.2KW,电流5A.
启动电流4-7倍,固态继电器电流,保守要选用到7*5*2=70安培,要3只,要安装三只散热器,一只CJX2-12的接触器只要20多元,与接触器相比,固态继电器要贵得多.最初采用30安培的固态继电器,没走上几个来回就烧掉了.
14-11-17 09:00
23楼
编辑
引用
管理
guanyumou
看你具体的应用场合了啊!同等规格的固态肯定要比继电器贵一些了!
14-11-17 10:28
24楼
编辑
引用
管理
满月飞明镜
那还是不彻底啊,看来只有电磁继电器了
14-11-17 10:33
25楼
编辑
引用
管理
logo1979
过电流性能差
14-11-17 13:47
26楼
编辑
引用
管理
1053370790
用固态继电器控制灯,从来没听过,估计你是第一个。呵呵。有漏电电流的,到时候关了灯微亮你又有折腾了。
14-11-17 16:33
27楼
编辑
引用
管理
满月飞明镜
谢谢,多亏来问了,已经买了两个机械电磁铁的继电器,正在路上
14-11-18 10:34
28楼
编辑
引用
管理
cocomei22808
引用
酸葡萄
在 2014/11/16 20:13:44 发言
【内容省略】
需要西门子系列变频器,继电器,电机,配电柜的可以发邮件1760275015#qq.com(#=@)
14-11-18 14:53
29楼
编辑
引用
管理
wuyang750
我们公司也就加热用固态继电器 其他地方不用的
14-11-21 20:54