主题:被卖水泵的倒打一耙,有理难辩!

点击:1403 回复:22

一般情况下烧水泵都是潜水线与水泵接头处绝缘没做好烧的,经常遇到刚换的水泵下水没2天就烧的,工频变频2个通道都是接触器A相不过电不值得怀疑吗?所以我推断A相潜水线对地,在接触器闭合的时候触头不就打飞了吗?我去现场水泵方刚换完线和水泵,第二天摇绝组说是1.5兆殴,结果用户不敢用,再次提泵重做绝缘,最后摇的是20兆,所以不让用户出点代价他是不知道级绝缘的重要性。
14-11-18 18:11
一般绝缘不好往往导致烧水泵,我仅发现一例没烧电机的而且就是我亲自启动的,现场情况是一按启动主回路接触器释放,排查后才发现绝缘不好导致电流很大,电压下降,接触器释放。
14-11-18 18:17
一直报故障,这是用户告诉我的,说有过流有欠压保护,说我变频器坏了,我让用户先摇泵,用户还和我抬杠,最后一摇就不说话了,第二天我电话打过去说潜水线断了。变频器是变频用的,兼有相关保护,就算是电机保护器也不能百分百保证不烧电机水泵,要不缠电机行业就要消失了。
14-11-18 18:25