主题:变送器没送电怎能输出4mA电流?
点击:1632 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
测电机电流,4~20mA电流经互感器和隔离变送器送到S7一3O0的7KF02模拟量模块再经台达触屏显示出电机运行电流。问题是现电机柜没送电而只有PLC和触摸屏送电,触屏上竞然显示电机电流1OOA,在PLC输入端测量由变送器给出的2棵线有DC24V,且串入万用表,还有4mA的电流输入PLC,这究竟是什么原因呢?
14-11-15 12:33
1楼
编辑
引用
管理
346953791
4ma就是零位啊。。
14-11-15 12:36
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
变送器有电源,4~20mA电流的传感器,4毫安是零位输出,即对应被测量电机的电流为0的对应输出值.要想这个变为0的话,把变送器的电源关掉.
14-11-15 14:56
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼上说的很好。
14-11-15 15:25
4楼
编辑
引用
管理
758877899
LZ... 变送器的零位就是4ma啊
14-11-15 15:26
5楼
编辑
引用
管理
329345277
变送器电源从那里取的啊?
14-11-15 15:56
6楼
编辑
引用
管理
zssaqk
能确定是这个没启动电机的电流值吗?你重启一下触摸屏,看100A是不是一个虚假值。
14-11-15 16:08
7楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
电机柜没送电,隔离变送器更没加申。
14-11-15 16:29
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
查了一天了也没弄明白。
14-11-15 16:31
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
有人说将电流输入模块由2线换为4线问题就能解决,不知有没有道理?
14-11-15 18:08