主题:英威腾上电 报OV3怎么解决 过压 请大师指点一下
点击:3517 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
838080068
英威腾上电 报OV3怎么解决 过压 请大师指点一下
14-11-14 19:55
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
运行了吗?
14-11-15 08:10
2楼
编辑
引用
管理
peng1239pm
看下变频器标示电压多高,量下实际电压,还不行只能检测变频器了
14-11-15 13:30
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
仔细检查下先。
14-11-15 13:55
4楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
模块坏了
14-11-15 21:09
5楼
编辑
引用
管理
838080068
检测电压750V 测量电压560V 模块好的 已经换拉 上电就报
14-11-15 23:30
6楼
编辑
引用
管理
xquan
把主板照片发上来…
14-11-16 00:21
7楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
检测电压750了,肯定报过压,维修电压检测电路!
14-11-16 11:41
8楼
编辑
引用
管理
838080068
大哥你好 我在这里不会发照片 你的QQ或者电话方便给我吗 我的QQ是838080068
14-11-18 16:13
9楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电压检测有问题了。
14-11-18 16:16