主题:坏变频器变废为宝,记我的一次维修经历
点击:2391 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
liujiandong7
单位一台西门子430变频器在使用中不能用了,查24v+没有,怀疑内部烧了,就换了新的。我听说后认为没必要换新的可以加个外部24v电源就行了,但是人家说太麻烦了。我就把坏的变频器拿来拆开看了确实是在电路板上的24v+连线都烧坏了,已经无法使用,就找来一24v电源接在端子9和28上通电一试,变频器能正常动作了,看来只加个电源就解决的问题要比换新变频器得省多少钱啊。
最后修改:
2014/11/14 18:46:13
14-11-14 18:44
1楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
后来我看看参数功能图,发现用24v+的接线方式是pnp的,是不是可以改为不用+用-呢,就是采用npn的方式,我查到有个参数可以实现就是p725由1改为0,就可以实现低电平有效,即采用npn的解法,我马上改啦一试果然好使这时公共端是28端子,呵呵,我将没用的废变频器修好了而且不用花费一分钱。
14-11-14 18:55
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
楼主的水平很高,变废为宝值得尊重。
14-11-14 19:34
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
楼主,思考,动作,赞一个.
14-11-14 19:59
4楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主厉害。
最后修改:
2014/11/14 20:18:37
14-11-14 20:18
5楼
编辑
引用
管理
zssaqk
赞!楼主是工作中的有心人。
14-11-14 20:20
6楼
编辑
引用
管理
dianzima
你说的是端子处的24v没有了吧,我以为是变频器的开关电源坏了,你外接个24v呢。
14-11-14 20:42
7楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
老板表扬了没有啊
14-11-15 08:20
8楼
编辑
引用
管理
xquan
应该是端子输出的24V…
14-11-15 08:23
9楼
编辑
引用
管理
kazefsh
变频器还能运行外加个电源很好,动动手就把故障解决了
14-11-15 08:32