登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:200KW380VAC电机的电流和电缆线径怎样计算?

点击:11592 回复:10

大家好,请各位帮忙,计算一下200KW三相380VAC的电机的电流多大?电缆应使用多大的线径?
05-05-17 22:48
I=200x1000/(1.732x380)=304(A)
应选用3X185+1X50的电缆
05-05-18 12:59
楼上的,你的公式里应该还要除以功率因数:
      I=200000÷(1.732×0.85×380)
      I=358(A)
05-05-19 01:52
还要X效率吧,
05-05-19 14:02
几百千瓦电机都是这样计算吗?你算的差不多,后来我查了,是345A。
05-05-19 19:04
线用多大的呀!!150平方大了吧!
05-05-19 19:31
非空载390--400A
  空载160A
建议电缆最小185平方
05-05-19 21:57
就这样完了?  要看负载的~这些都是标准下的.~我们厂是轧机(轧铜的) 电机220KW 峰值电流最大有3秒左右会停留在1200A   呵呵.
如果是不超载的话~ 120平方的电线就够了.
05-05-20 14:46

fzz

呵呵兄弟们,你们上面说的都没错多少,大电流的的电机除了要考虑它的启动负载外,还要考
虑线路有多长,查一下电线的安全载流量之外,还要 算一下线路的启动压降  
还有上面有一位没算功率因数的
05-05-23 23:20
请教:额定电压12KV,额定电流630A需要多少平方的导电排,
05-05-24 12:18

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯