主题:请教ABB800变频器电源模块炸裂问题
点击:1273 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wjc1238
ACS800-01-0040(0050 0060)-3 变频器在运行中会出现断路器脱扣现象,检查发现是三项整流模块击穿所致,有时是两块击穿,有时是三块。停机再开机后一段时间时间(半小时内)也会出现这种情况,以前很少出现,最近两年出现很频繁。变频器运行时没有出现过载现象。变频器使用后长则一年短则两个月。如果是电压击穿,如何防范过电压呢?(产品质量考虑除外)请专家赐教!急!
14-11-12 08:16
1楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
滤波电容会不会又问题啊
14-11-12 11:53
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电路是怎么接线的呢?有进线电抗器吗?多介绍点现场的状态。
14-11-12 19:34
3楼
编辑
引用
管理
wjc1238
滤波电容不存在问题
14-11-14 13:19
4楼
编辑
引用
管理
wjc1238
电源接空气开关,空气开关出线接变频器,没有电抗器。2008年我们用的ABB800型变频器到现在还一直用着,出现故障的变频器都是2012年左右购买的,尤其是最近购买的,有时用不到两个月就出现所述的故障现象,我认为是变频器的质量问题,可公司的大领导不认可。
14-11-14 13:28
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
没电抗器那还说什么,装输入电抗器。因为现在的电网情况可能不好,应该测一下电网质量,看看谐波是否超标了。
14-11-14 17:05
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
监控一下输入电压和电流。