主题:10KV电机管压式铜鼻子的会不会发热烧坏?
点击:899 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
-cuichao
如题!非一次浇筑的镀锡铜鼻子,管压式的会有问题吗?
最后修改:
2014/11/11 15:29:42
14-11-11 12:01
1楼
编辑
引用
管理
zytlc
看电流,压得好不好,和电压没关系,按电压就是处理绝缘。
14-11-11 16:06
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个应该是用专用的接线端子
发热不发热看电流大小
14-11-11 19:10
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
压接好的话,问题不大
14-11-11 19:21
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这和中压电机还是低压电机没关系。如果说管鼻子因为发热烧坏了,那是因为没有压接好,导致接触电阻而烧坏。
14-11-11 20:36
5楼
编辑
引用
管理
zssaqk
10kV电机是高压电机,你这电机平时接带负荷多少决定了电机的长期允许通过电流是多少,然后根据电流选择铜鼻子规格,小了肯定会发热,再就是一定要压接平整牢固,工艺过关就没事。