PLC的一个温度模拟量的处理程序,流量、压力、液位的都是除以相应的量程上限值,为什么这个除以10内,热电偶测温上限就是10么?
14-11-10 12:40
1楼
编辑
引用
管理
东昌机电
因为西门子中,采样值与实际温度值的关系是除以10的关系,所以除以10。
Regards
14-11-10 13:11
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
西门子无论是热电偶还是热电阻模块,得到的数值都是整数,单位为0.1度;比如305,就表示30.5度;
14-11-10 14:33
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
工程单位归一化处理。
14-11-10 14:41
4楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
那么是否显示小数点2位,就是1.000000e+002
14-11-11 14:10
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;查询你使用的温度模块能否精确到0.01度;
14-11-11 15:18
6楼
编辑
引用
管理
gf2003129
采集的数字除以10
14-11-11 15:40
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
ZCMY
在 2014/11/10 14:33:51 发言
【内容省略】
好聪明哦!正解哦!
14-11-11 15:56
8楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
喔。
原来是这样
那么是否要显示整数,就可以不用除以10了。
14-11-12 09:07
9楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
引用
ZCMY
在 2014/11/10 14:33:51 发言
【内容省略】
厉害啊!!!!!!!!!!
14-11-12 15:53