主题:施耐德ATV31变频器上电“CFF”故障

点击:8940 回复:11

ATV31变频器上电就显示“CFF”,请问如何排除故障,十分感谢~
14-11-10 11:56

引用 万德芙 在 2014/11/10 11:56:53 发言【内容省略】

复位一下吧!
或者是什么参数没有配置正确?
14-11-10 12:22
楼主手头没说明书??
14-11-10 12:32
新人~请问按下其他按键都没有反应,如何复位
14-11-10 13:35
换过驱动板或主板吗? 如果没有换过可能是通讯或数据问题。
14-11-10 17:51
还是问问施耐德公司的技术人员好了。
14-11-10 20:38
换了下键盘,已经正常运行了 谢谢帮助~
14-11-10 23:37

引用 万德芙 在 2014/11/10 23:37:18 发言【内容省略】

不客气啊!呵呵!
14-11-11 09:17
嗯 换了控制板,是控制板问题~
14-11-12 10:27