主题:FX-2NPLC与压力变送器/AD转换的干扰

点击:665 回复:9

污水提升泵用三菱FX-2NPLC与压力变送器控制它的自动开停,现在是变频器启动后,PLC的输出Y0,Y1闪动,且触屏的水位显示乱跳,怀疑是变频器的干扰。单位施工时,把变送器的传输线和变送器(4--20ma)的线穿在一起了。试去掉电机线,启动变频器后PLC输出显示不再乱跳。水位显示也正常了。此时接任意一条电机线在变频器的输出端,立即开始干扰PLC,及水位显示。
14-11-08 17:32
    变频器的输出接电抗器。
14-11-09 08:25
呵呵;变频器输出线与信号线穿在一起,不干扰就不正常了;
14-11-09 10:20
重新布线。
14-11-09 10:22
重新走线,信号线远离动力线,这是从根本上减少干扰的方法,至于隔离端子等等只能消除微弱的干扰,这种长久的强烈干扰极可能损坏隔离端子之类的仪表。
14-11-09 10:26
变送器的线重新拉一条。
14-11-09 10:31

引用 ZCMY 在 2014/11/9 10:20:11 发言【内容省略】

就是啊。
14-11-09 10:59
问题是我重新拉了一条临时线,用的是闭路电视用的屏蔽线。也不行。同两根芯线传输,屏蔽层接变送器外壳。也不行,那位师傅搞过类似的,请指教!谢谢
14-11-18 09:59
回帖,现在已经搞好了,还是线路干扰,谢谢!
14-11-25 14:37
要分开单独放管。
14-11-25 15:57