主题:求助S7-200PLCmodbus通讯串口线的疑问
点击:359 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
191897090
请教各位:本人用200plc做从站通过串口转网口转换器与主机通讯,需自制一485串口线,plc端和转换器端各接哪几个引脚?转换器为C2000N2A1,串口引脚1到5依次为T-T+R+R-GND
14-11-07 14:13
1楼
编辑
引用
管理
deslg
PLC 3 8 脚
3 A+ 8 B-
最后修改:
2014/11/7 17:24:53
14-11-07 17:20
2楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
191897090
在 2014/11/7 14:13:16 发言
【内容省略】
S7-200通信口定义,跟RS485有关的:
3脚:RS485发送/接收+信号
8脚:RS485发送/接收-信号
1脚:信号地
最后修改:
2014/11/16 16:41:26
14-11-14 11:23
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
3脚:RS485发送/接收+信号
8脚:RS485发送/接收-信号
1脚:新号地
5脚是GND