登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:四泵循环恒压供水问题求助

点击:1194 回复:24

装一个四泵循环软启动恒压供水控制柜,功率22KW 四台  问 变频切换到工频时需不需要加星三角启动,都说变频切换到工频不安全,不知怎么解决
14-11-06 18:28
22KW,电机功率不大,可以不加星三角启动,变频可以直接切换到工频。
14-11-06 18:31
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-11-06 18:42
一个变频器,对四台泵电机做轮流启动和工频转换,需要外部有一个PLC配合就好了。没问题呀,直接转换,没有必要再用星/三角启动了。
14-11-06 18:46
真的没必要了,变频器已经启动电机,直接转换就行了
14-11-06 20:32
最好转换时有一个时间延时过度和连锁控制,确保变频器安全。
14-11-06 20:47
同意楼上。
14-11-07 08:54
都是为了省钱,出故障一挂全挂
14-11-07 10:37
谢谢各位师傅了,请问变频器设定最低运转频率25HZ 能直接切换到变频启动吗?22KW的
14-11-07 13:48
谢谢师傅了
14-11-07 13:48