主题:知识在使用中更新

点击:397 回复:9

西门子PLC很多年没用了,观念还停留在当年。
大家是不是还在坚持S7-200的输入必须用PNP?这二天在帮助客户做一个门的控制,由于客户使用西门子固有惯性,很简单的也用PLC还必须是西门子的,土豪企业,但人工费“很低”国情啊,遇到这样的单位的机会拉快肉,哈哈
闲话少许,客户的图纸按NPN设计,使用NPN光电开关,能用否,试一试,人家什么时候改成双向光耦咋不通知偶,露怯啦。
S7-200可以使用NPN。
14-11-06 10:41
一直都可以啊
14-11-06 11:17
一直都可以
14-11-06 12:07
我们也是这么用的啊  NPN
14-11-06 12:51

引用 知道一点 在 2014/11/6 10:41:29 发言【内容省略】

200CPU输入PNP NPN都可以的啊
输出的话绝大部分都是PNP输出
只有一款新的CPU是NPN输出的!
14-11-06 12:52
这个可以用的。
14-11-06 12:57
    看来我是OUT了。
14-11-06 13:58
厂里领导喜欢用300系列的,因此200的很少用,就是用过一两个也都是撬装设备来的,出现问题领导就给改成300了。
14-11-06 14:45
s
7-200的PLC输入端源型和漏型都可以使用的。
14-11-06 18:11
经验越来越好啊
14-11-06 19:37