主题:电量计量问题,请求各位师傅能给解答一下。
点击:932 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
么么哒
公司申请电力安装时是按照“非居民照明用电”申请的。今天供电局来人说我们违规用电。原因是“非居民照明用电”的计量表没有计量。而是“普通工业用电”的计量表在计量。但是我们的主电缆是从一块450A的标有“馈出照明1”的闸上引出的。供电局的人说应该从边上的只有100A的窥出动力1或2的子闸上接。但是那样的话显然这块闸是带不动我们公司的用电负荷的。我想问的是,是不是带铅封的计量柜里的电表接反了。还有非居民照明用电与普通工业用电有什么区别那个收费高?而且为什么要有两种计量方式。另外如果要整改的话是不是必须要把:照明和动力“分开来接?希望各位老师能给解答一下。谢谢|
14-11-05 18:24
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
14-11-05 18:46
2楼
编辑
引用
管理
么么哒
你是卖书的吗?
14-11-05 19:14
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
意思让你自己看。
14-11-05 19:54
4楼
编辑
引用
管理
gc666
企业电费计量是按照动力计量、照明计量的,必须分开计量,企业照明包括办公楼照明与各车间的照明。
最后修改:
2014/11/5 21:34:26
14-11-05 21:33
5楼
编辑
引用
管理
么么哒
我们公司是办公楼照明,要说动力用电也就是锅炉房的循环水泵和鼓风机是了。
14-11-05 21:49
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
居民用电便宜,工业用电贵,至少贵一倍以上,然后呢,非居民用电比工业用电还贵。
14-11-05 22:17
7楼
编辑
引用
管理
么么哒
哦,是这样呀。那如果要解决问题,是不是让供电局把两个计量表调换一下就行了。
14-11-05 22:31
8楼
编辑
引用
管理
zssaqk
估计是这个意思,不然对方就不会挑刺了
14-11-05 22:32
9楼
编辑
引用
管理
yejingmao
工业用电有分峰谷平,居民的没有,且相对工业的平均价会低点
14-11-06 09:06