   想做个929测试架,目的是防止好坏不分自找麻烦。前提当然是弄清其工作原理,之前维修只知个大概,没有深入了解也无需深入了解。
   关键是9脚的保护原理。咸工在维修一书76页指出9脚的关断阀值为7V,经试验这一结论应有出入。该值与PC929的电源VCC密切相关,理论值为VCC-6V,实际为VCC-5.8V,也可能我的试验存在一些误差,但基本相符。
   9脚我在板上令其悬空,未有输入时为0V,有输入时为VCC-0.7V,8脚的NPN管导通就取决于9脚阀值。
14-11-05 12:00
看过PC929的datasheet也是这么说的VCTH=VCC-6.0V。我脑子也记得有7V这个事,后来去看HCPL-316的datasheet,它是7V的,肯能咸工两者搞混了。
14-11-05 13:03
好学的楼主。
14-11-05 13:12
我也爱做实验
14-11-05 13:35
表情实践出真知,所以搞自动化要多摸索
14-11-05 14:05
楼主真用功啊
14-11-05 14:12
自己搞测试平台,这个是方向。
14-11-05 17:27
找了下,竟然全世界没有找到与之配套的插座,谁能帮我找下合适的座。重奖表情
14-11-05 17:46
向楼主学习啊