主题:英威腾PLC咨询

点击:1485 回复:21

各位工控网的朋友,如果对我们的PLC有什么需要了解的,可以加QQ:INVT_PLC,我们一起交流和探讨。我可能不会一直在线,看到您的留言后,我会及时回复的,谢谢大家!
14-11-03 10:12

引用 INVT_PLC 在 2014/11/3 10:12:03 发言【内容省略】

3128632446
14-11-03 17:21
3128632446 这是您个人的,还是群号。
14-11-03 23:06
个人的
14-11-03 23:47
楼主好样的。
14-11-09 12:37
英威腾PLC有没有输入24点、输出16点的,至少2-3个通信口的,支持MODBUS RTU协议的PLC呢?
14-11-09 17:49
IVC1-2416MAR,24点输入,16点继电器输出,2个串口,支持MODBUS RTU。如果您需要晶体管输出的,型号是IVC1-2416MAT
谢谢!!
14-11-10 13:27
谢谢!表情
14-11-10 13:28

引用 INVT_PLC 在 2014/11/10 13:27:05 发言【内容省略】

英威腾有没有触摸屏和支持MODBUS RTU协议的变频器呢?
对了 你刚说的PLC是否支持MODBUS RTU主站和从站呢?
我现在在写一本有关MODBUS RTU通信的书,想把英威腾这个品牌的PLC,变频器,触摸屏也加进去!
14-11-10 14:31
英威腾的PLC,标配两个或三个串口。其中有一个串口支持MODBUS RTU从站,用来接上位机,另外一个或两个串口,支持MODBUS RTU主站或从站,可根据需要自行配置
英威腾的触摸屏、变频器和伺服等所有产品,标配都是支持MODBUS RTU协议的