今天修台国产杂牌机遇到个怪现象 :
我去现场的时候报的是过电压 听工作人员讲是运行当中偶尔报过电压。 拆下电机线后启动变频器 频率显示在上升 我用数字表一搭变频器的输出端 变频器显示的频率就重新从0开始上升 试了几次都是这个样子 只要表笔一搭U V W 变频器就重新0开始
换了台机就好了 大家分析分析这是怎么回事
14-10-30 14:15
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
查主回路电容器,容量低了会报超压。
14-10-30 21:31
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
使用多长了?