主题:PLC输出是直接接小功率负载吗
点击:4500 回复:27
10楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
可以接,但最好还是加个继电器
14-10-28 19:55
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是继电器型的,带这么小的负载没必须加,直接驱动;
晶体管的话建议还是加继电器;
14-10-28 20:19
12楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
继电器输出的直接控制电磁阀是可以的,每个回路加一个1A的保险就没事了,我一直这样用的。
14-10-28 20:30
13楼
编辑
引用
管理
13801509984
晶体管的最好用继电器转一下,继电器的可以尝试
14-10-29 08:28
14楼
编辑
引用
管理
275645778
如果通断特别频繁,那最好还是加个继电器转换下。如果是继电器型的,带这么小的负载没必须加,直接驱动;
晶体管的话建议还是加继电器;
14-10-29 08:30
15楼
编辑
引用
管理
wml0060
引用
ZCMY
在 2014/10/28 20:19:39 发言
【内容省略】
这样做最好。
14-10-29 09:44
16楼
编辑
引用
管理
gf2003129
加上吧,这样保险,何况继电器又不大也不贵
14-10-29 09:54
17楼
编辑
引用
管理
gjf201337
请问必须是1A 的吗,2A与5A的可以吗
14-10-29 11:52
18楼
编辑
引用
管理
deweg
继电器输出型的PLC一般标示1点2A,输出4.5W的电磁阀直接驱动就可以了。中间接个继电器,不也是PLC直接驱动感性负载么?
14-10-29 12:11
19楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
需要规划:FX1S为例:
继电器输出型负荷能力:2A/点,8A/COM端子
晶体管输出型负荷能力:0.5A/点,0.8A/4点
14-10-29 13:35