登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC输出是直接接小功率负载吗
点击:4500 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
我的PLC都是三菱的,输出端接的大部分是4.5W的电磁阀,没有加中间继电器,不知道这样会不会烧Y点/
14-10-28 16:44
1楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
从安全角度还是接继电器较好,因为这相当于一个隔离措施,PLC毕竟是一个精密价格搞得设备,而现场的用电仪表受使用状况什么情况都有可能发生,加个继电器可以起到隔离的作用,同时大量的同时启用也不回对PLC产生冲击。
14-10-28 16:49
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
继电器输出的直接控制电磁阀没事的,我也是一直这样用的。
14-10-28 17:21
3楼
编辑
引用
管理
fywsch
最好是加个继电器转下。不过,选型行的话,直接也没问题。
14-10-28 17:26
4楼
编辑
引用
管理
weixiu123
是的继电器输出的话应该没问题啊
14-10-28 19:18
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直接驱动小型负载,这是PLC最大的优势所在。否则PLC的通途会受到制约的。楼主应该放心使用。开关量输出的驱动能力应该是100mA以上1A一下级别的。
14-10-28 19:38
6楼
编辑
引用
管理
fireray
4楼正解,晶体管输出最好加中间继电器
14-10-28 19:38
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果通断特别频繁,那最好还是加个继电器转换下。
14-10-28 19:40
8楼
编辑
引用
管理
1920395409
最好加一个中间继电器。
14-10-28 19:41
9楼
编辑
引用
管理
tecsun
工业上用最好还是加个继电器转换一下。
14-10-28 19:44
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
更多新闻资讯