求助各位大侠,现场一台 CT DSP 变频器出现故障报警,更换过 驱动器,现在无法工作,需要哪些软件来下载什么吗 ?
附件 TB1J5nsGpXXXXcZXFXXSutbFXXX.jpg
  这个是使用 CT PRO 软件下载程序吗 ?
14-10-28 15:41
高端大气上档次
14-10-28 16:02
被艾默生收购了。好难修的东西,还带伺服功能的
14-10-28 16:27

   对的,也就是一个变频伺服,不插扩展模块就是简单的变频器使用也可以,插上扩展功能模块,写上运行程序就是一个伺服
14-10-29 15:07
最近在修一个CT15KW的机器,机器开关电源故障,修了好几天元件几乎全部更换掉了,也没有修好!现在梳理下思路再继续维修
14-11-06 20:02

引用 liruohan788 在 2014/11/6 20:02:39 发言【内容省略】

开关电源不能空载,不然有可能不启动。驱动光耦用的电源滤波电容是贴片瓷片。
14-11-07 09:29
产品不错。
14-11-07 14:24
  在国内对 CT 变频伺服精通的高手不多呀
14-11-12 09:02