主题:S7200子程序同时多次调用时出错

点击:1416 回复:3

用S7200自己编写了一个PID算法的子程序,在使用多路调用时,所有输出同步!不知道是哪里的问题?(注:子程序中输出变量的类型为IN-OUT)
希望各位大神给予帮助!!!
14-10-27 19:30
信息量不足 ,没法帮你
14-10-29 11:43
问题解决了!谢谢!
14-10-31 15:05
如果没猜错的话,子程序里应该是引用了外部变量。
14-10-31 16:57