登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:汇川变频器不能启动故障
点击:919 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xtswc
公司最近有几台汇川MD300变频器,用了快十年了,最近有几台面板端子都不能启动,但不报警,粗查未发现问题,几经检测,发现直流母线电压显示只有300各伏,在查发现电压检测电路有一0.47uf.100V电容容量变小,更换后母线电压显示正常,在启动也正常,修复