主题:汇川变频器不能启动故障

点击:919 回复:4

公司最近有几台汇川MD300变频器,用了快十年了,最近有几台面板端子都不能启动,但不报警,粗查未发现问题,几经检测,发现直流母线电压显示只有300各伏,在查发现电压检测电路有一0.47uf.100V电容容量变小,更换后母线电压显示正常,在启动也正常,修复
14-10-26 08:49
上个图看看在那个位置啊谢谢来分享
14-10-26 09:07
楼主分享下啊。
14-10-26 09:46
学习!
14-10-26 10:50
谢谢分享维修经验。
14-10-26 22:19