登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:航空插头问题

点击:2055 回复:17

 最近在帮别人做数控刹车片专用钻床的电气系统,当然程序是别人做的,我只负责整机电气系统接线。以前所有线路都是直接接到控制柜接线端子排上,现在老板想用航空插头连接,方便又美观。请问各位大神:伺服电机和步进电机的动力线能和那些信号线,比如原点信号,限位信号,这些线可以接到一个航空插头里吗?会引起干扰吗?                     还望各位大神赐教,万分感谢!!!我想用16A二十四芯的重载航空插头,有两台步进电机,一台伺服电机,四个接近开关,三个原点信号,还有一个是两台步进电机共用的正限位信号(防撞的)
最后修改:2014/10/24 22:34:11
14-10-24 22:24
一般情况下动力线与信号线是分开走的,动力线走自己的航插,控制线单独走航插
14-10-24 22:53
谢谢楼上回复,是因为想只用两个航空插头搞定,所以有此一问,其实我只是个半拉子电工。机器上一共只有四台2.2KW电机,七条电磁阀控制线,两台步进电机,一台伺服电机,三条原点信号线,一条防撞的正限位信号线
14-10-24 23:06
你没看伺服都是分开出的线。
14-10-25 08:02
我这所有的机床伺服电机的线都是单独走向的。直接伺服驱动器到电机,不建议你这样搞,万一干扰就麻烦了。
14-10-25 08:07
    信号和动力线要分开.
14-10-25 08:42
第一,伺服电机的电源电缆线单独连接,
第二,编码器单独连接;
第三,控制信号集中连接;
第四弱电控制信号线单独连接;
第五,进线电源单独走线。
14-10-25 09:14
一定要分开走,干扰少,检查线路方便
14-10-25 09:54
动力线与信号线分开走
14-10-25 10:38
谢谢各位耐心解答,真心感谢!
14-10-25 21:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯