登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:郁闷的一次波峰焊检修。

点击:1020 回复:15

上午接到车间报修,说波峰焊锡炉温度升温慢,温度波动大。去检修,发现锡炉底部一组发热管无电压。顺着查,一个固态继电器击穿断路。换上一个新的就中午下班了。下午上班又接到电话2#波峰异常,波峰电机不启动。去检查变频器输出正常,手动助力下联轴器,可以转动,那就怀疑电机异常,换上一个备用电机。老样子。到这里就开始走歧路了,某什么康挖来的一群工程师说是锡炉通道堵塞,这下好了,把里面的东西全拆出来清理。再装上。一下午就没了。打开,现象依旧,到这里就一目了然啦,打开电机端测试电压,有一相电压高出40V,把原来变频器到电机的电源线换掉,开机,正常。尼玛,就这样。回想一下,自己也有错,只测了变频器输出端,没测电机端电压。变频器到电机的用的是单支线,跟发热管的电源线捆在一起。应该是过电流击穿导致偏相。说多了都是泪。
14-10-23 22:05
楼主大意了,为什么不在变频器侧测量电机和线路呢。
14-10-23 23:04
好了就好了啊  有经验了啊
14-10-24 07:54
经验积累越多越好,不要郁闷,是人总会有考虑不全面的时候。
14-10-24 11:14
这就是经验!
14-10-24 19:52
细心无大错!经验积累
14-10-24 20:00
值得注意啊
14-10-24 20:00
粗心大意了
14-10-25 10:52
表情
14-10-25 14:47
人都有失手的时候,关键是能找到原因,接受教训,总结经验。那么你又进了一步。
14-10-25 17:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯