主题:三菱FX3U的PLC与欧姆龙温控器通讯

点击:1596 回复:4

温控器为欧姆龙E5AC-QX3ASM-808
PLC为三菱FX3U-80MR
PLC如何采用485带动8个温控器?
ADPRW方式的话,谁能提供下此温控器的数据帧格式,貌似网上下的说明书怎么有怎么设定通讯格式。没有读取参数的格式。
14-10-22 02:15

引用 2319298611 在 2014/10/22 2:15:52 发言【内容省略】

到欧姆龙网站下载啊!哈哈!!
14-10-22 10:08
关哥
14-10-22 14:03
用三菱FX3U系列主机,加FX3u-485ADP-MB + FX3U-CVN-BD 用ADPRW指令与支持modbus 485通讯的仪表进行通讯。此适配器485四线,经对应端子短接后可与两线制485通讯口的仪表进行modbus rtu 通讯。实例如图。子站数没记错的话应该30个。
14-10-31 22:28
谢谢!没有图啊