主题:LENE伺服器9323参数保存问题
点击:326 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
henryliu
各位大侠,好!我现在有一台9300系列的伺服控制器,使用GDC修改位置参数后按F5保存,出现两次参数回到修改前的问题,请问大侠有什么高见?
14-10-19 10:47
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
修改的位置参数是否超出范围或输入错误,若是,会自动回到修改前的状态。
14-10-19 15:36
2楼
编辑
引用
管理
fireray
要选择保存到哪个参数集,应该是c0003下的ps1
14-10-19 19:07
3楼
编辑
引用
管理
henryliu
谢谢!后面确认是保存参数时按错了