主题:请教威纶屏+FX1N-485-BD与FX1n通讯
点击:572 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
brabrabraa
本人菜鸟,使用威纶屏+485模块分别与FX1S、FX1N通讯,FX1S可以连接,但与FX1N无法通讯,总是显示"PLC no response"
设置参数如图,改站号也没用啊。请教各位大侠是何问题啊??
14-10-16 19:05
1楼
编辑
引用
管理
brabrabraa
接口类型:RS485 4W
com:com2 9600 e 7 1
14-10-16 19:10
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1S/FX1N编程口连屏多方便,为什么要+485BD ?
14-10-16 20:43
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这里有实例,
http://m.gkong.com/bbs/382828.ashx
14-10-16 20:47
4楼
编辑
引用
管理
境界QXheilSw
楼主解决了吗?
16-01-10 09:05