主题:电机反馈
点击:806 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
948581831
我想用电流互感线圈来检测电机是否开关,用互感线圈反馈信息给200PLC,能否直接接入或者通过转换再接入PLC?
求大神指点!!!!!!!!!!
14-10-15 11:06
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
只能通过转换后才能接入PLC的输入端,且峰值电压不超过28V。
14-10-15 12:01
2楼
编辑
引用
管理
948581831
那我该怎么转换呢?固态继电器行不行?
14-10-15 12:11
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
检测电机的电流,经过互感器,整流成信号,再变换成PLC可以接收的信号值。
14-10-15 14:07
4楼
编辑
引用
管理
zytlc
再加个电流继电器或小的热继电器呢。
14-10-15 14:37
5楼
编辑
引用
管理
948581831
不知道大家有没有其他的方法,把电机的开关信号传给PLC呢?
14-10-15 16:33
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
想那么复杂干嘛呢?
马达通电就转,不通电就不转呀。
在马达的接线盒里面牵两根线出来,带380V的中间继电器,继电器开关触点做PLC的输入信号就得了。
简单的要求,不要搞复杂了。
14-10-15 16:51
7楼
编辑
引用
管理
twtynijj
用不着这么麻烦 直接用你电机上用的接触器 变频器上的触点接个开关量到PLC 就可以 此点有效表示已经启动 反之断开
14-10-15 17:43
8楼
编辑
引用
管理
BBxieyangcai
反馈的方法有很多,但想到用电流互感器来做反馈的还真是很奇葩,那功能相当难实现
最后修改:
2014/10/15 21:03:53
14-10-15 21:03
9楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
电机上装离心开关,最可靠!