登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:电机反馈

点击:806 回复:14

我想用电流互感线圈来检测电机是否开关,用互感线圈反馈信息给200PLC,能否直接接入或者通过转换再接入PLC?
求大神指点!!!!!!!!!!
14-10-15 11:06
只能通过转换后才能接入PLC的输入端,且峰值电压不超过28V。
14-10-15 12:01
那我该怎么转换呢?固态继电器行不行?
14-10-15 12:11
     检测电机的电流,经过互感器,整流成信号,再变换成PLC可以接收的信号值。
14-10-15 14:07
再加个电流继电器或小的热继电器呢。
14-10-15 14:37
不知道大家有没有其他的方法,把电机的开关信号传给PLC呢?
14-10-15 16:33
想那么复杂干嘛呢?
马达通电就转,不通电就不转呀。
在马达的接线盒里面牵两根线出来,带380V的中间继电器,继电器开关触点做PLC的输入信号就得了。
简单的要求,不要搞复杂了。
14-10-15 16:51
用不着这么麻烦 直接用你电机上用的接触器 变频器上的触点接个开关量到PLC 就可以 此点有效表示已经启动 反之断开表情
14-10-15 17:43
反馈的方法有很多,但想到用电流互感器来做反馈的还真是很奇葩,那功能相当难实现
最后修改:2014/10/15 21:03:53
14-10-15 21:03
电机上装离心开关,最可靠!
14-10-15 23:27

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯